[問題] 桌上型瞬熱水機功率問題

看板E-appliance作者 (迷路的小孩)時間2周前 (2024/05/11 02:19), 編輯推噓11(11044)
留言55則, 15人參與, 1周前最新討論串1/1
本[問題]文章為家電商品討論,非挑選文、求推薦文,是否明白? (是/否)是 冷暖氣相關文章請使用[冷氣]選項,並注意回覆置頂提醒 上述問題未回答是或者刪除任一文字,文章刪除、水桶三天。 以下正文 (詢問商品使用上問題建議將產品名稱型號打出供參考) (徵求某型號商品使用心得請補上自己的預算及使用環境) 型號: 個人預算: 使用環境: https://i.imgur.com/JomziMx.jpeg
我想請問一下版上大大,我從香港買了一台桌上型飲水機,上面規格是需要2100w ,爬文 都是說要拉220v的線路才能使用,我想說是否可以使用升壓器220v 3000w規格,這樣就能 正常使用飲水機,但我想問的是通常家庭線路大部分規格是110v 15A,這樣的話我使用升 壓器會導致電路危險呢?還是其實功率不會滿負載進行加熱無法正常使用,還是家裡有這 種比較大功率的飲水機是怎麼樣處理才能正常使用?謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.78.108.128 (香港) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1715365160.A.579.html

05/11 05:45, 2周前 , 1F
插座規格110V 15A是標示的安全上限
05/11 05:45, 1F

05/11 05:45, 2周前 , 2F
,實際當然超過15A, 不然怎麼會有
05/11 05:45, 2F

05/11 05:45, 2周前 , 3F
延長線超載燒起來的事發生?
05/11 05:45, 3F

05/11 05:47, 2周前 , 4F
接變壓器使用,短時間內會正常,久
05/11 05:47, 4F

05/11 05:47, 2周前 , 5F
了可能會燒插頭或跳閘。
05/11 05:47, 5F

05/11 06:03, 2周前 , 6F
2100/110=19.09,滿載功率19A,只
05/11 06:03, 6F

05/11 06:03, 2周前 , 7F
按10cc的熱水可能不會有事,但是1
05/11 06:03, 7F

05/11 06:03, 2周前 , 8F
00cc就不一定了,更不用說500cc
05/11 06:03, 8F

05/11 06:05, 2周前 , 9F
大功率電器就是要拉220專用迴路,
05/11 06:05, 9F

05/11 06:05, 2周前 , 10F
2100/220=9.54綽綽有餘
05/11 06:05, 10F

05/11 06:16, 2周前 , 11F
然後應該要看的是總功率2200不是制
05/11 06:16, 11F

05/11 06:16, 2周前 , 12F
熱功率,制熱功率只針對加熱計算,
05/11 06:16, 12F

05/11 06:16, 2周前 , 13F
但實際會更高
05/11 06:16, 13F

05/11 09:18, 2周前 , 14F
不行,找水電拉220v專線
05/11 09:18, 14F

05/11 20:03, 2周前 , 15F
想知道多少錢入手的,不然laica也
05/11 20:03, 15F

05/11 20:03, 2周前 , 16F
有一摸一樣的機型6990 110V
05/11 20:03, 16F

05/11 20:27, 2周前 , 17F
220的台灣很少見耶,不知道熱水出
05/11 20:27, 17F

05/11 20:27, 2周前 , 18F
水是不是比較快
05/11 20:27, 18F

05/11 22:03, 2周前 , 19F
瓦數這麼高又220,你這沒專拉一條22
05/11 22:03, 19F

05/11 22:03, 2周前 , 20F
0V很容易出事
05/11 22:03, 20F

05/11 23:48, 2周前 , 21F
噗….升壓器
05/11 23:48, 21F

05/12 02:18, 2周前 , 22F
絕對不行啊,一定燒
05/12 02:18, 22F

05/12 02:32, 2周前 , 23F
感謝上面大大的說明,看來這台我再
05/12 02:32, 23F

05/12 02:32, 2周前 , 24F
想想要怎麼處理,我這台大概買1700
05/12 02:32, 24F

05/12 02:32, 2周前 , 25F
多港幣
05/12 02:32, 25F

05/12 11:31, 2周前 , 26F
都叫”瞬”熱,作動一定高功率啊,
05/12 11:31, 26F

05/12 11:31, 2周前 , 27F
買個升壓器再加電箱保險絲燒掉,整
05/12 11:31, 27F

05/12 11:31, 2周前 , 28F
個價格有划算到?
05/12 11:31, 28F

05/13 19:13, 1周前 , 29F
不管你有沒有升壓 耗用功率就是那
05/13 19:13, 29F

05/13 19:13, 1周前 , 30F
樣 你用那功率算算轉成110V的電流
05/13 19:13, 30F

05/13 19:13, 1周前 , 31F
會是多少 再看看你迴路耐流夠不夠
05/13 19:13, 31F

05/13 19:13, 1周前 , 32F
就知道了
05/13 19:13, 32F

05/14 01:38, 1周前 , 33F
最後看了家裡的電是110V20A,保險起
05/14 01:38, 33F

05/14 01:38, 1周前 , 34F
見還是會找220v的插座去使用可能比
05/14 01:38, 34F

05/14 01:38, 1周前 , 35F
較安全一點
05/14 01:38, 35F

05/14 07:10, 1周前 , 36F
你看的11020A是插座上面的還是電箱
05/14 07:10, 36F

05/14 07:10, 1周前 , 37F
的?
05/14 07:10, 37F

05/14 17:10, 1周前 , 38F
一般就是 110V * 15A=1650W 不要超
05/14 17:10, 38F

05/14 17:11, 1周前 , 39F
過, 以策安全
05/14 17:11, 39F

05/14 17:12, 1周前 , 40F
從冷氣插座那邊接電使用
05/14 17:12, 40F

05/14 20:36, 1周前 , 41F
我看是電箱的閘上面標示20A
05/14 20:36, 41F

05/14 21:47, 1周前 , 42F
你確定你看的閘跟你的插座是同一個
05/14 21:47, 42F

05/14 21:47, 1周前 , 43F
迴路嗎?
05/14 21:47, 43F

05/14 23:16, 1周前 , 44F
對的唷,因為我看電箱的每個閘至少
05/14 23:16, 44F

05/14 23:16, 1周前 , 45F
是20A以上
05/14 23:16, 45F

05/14 23:17, 1周前 , 46F
但我還是會找水電師傅來幫忙看一下
05/14 23:17, 46F

05/14 23:17, 1周前 , 47F
,能拉220V的電是最好,可能我家的
05/14 23:17, 47F

05/14 23:17, 1周前 , 48F
房子比較新當初拉電的時候有特別拉
05/14 23:17, 48F

05/14 23:17, 1周前 , 49F
過吧
05/14 23:17, 49F

05/15 16:31, 1周前 , 50F
有風險的
05/15 16:31, 50F

05/15 22:48, 1周前 , 51F
這樣變壓完至少要20A. 斷路器20A+線
05/15 22:48, 51F

05/15 22:48, 1周前 , 52F
5.5+插座20A(帶一個T字型那種)缺一
05/15 22:48, 52F

05/15 22:48, 1周前 , 53F
不可
05/15 22:48, 53F

05/15 22:50, 1周前 , 54F
而且迴路上不能有其他用電
05/15 22:50, 54F

05/16 10:40, 1周前 , 55F
找水電拉220v的吧 不要去賭
05/16 10:40, 55F