[器材] Expobar 220V 接線問題

看板Coffee作者 (老爹)時間6年前 (2018/06/04 23:24), 編輯推噓9(909)
留言18則, 10人參與, 6年前最新討論串1/1
各位大大好 小弟日前收購了一台Expobar 220V 迴轉式幫浦型的 但因目前住處無法外拉220V插座 想請問各位版大有沒有人是用110V->220V的升壓器接的? 另外這個版本需要用多大瓦數的升壓器呢(有沒有推薦的)? 感謝各位大大~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.181.169 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Coffee/M.1528125893.A.328.html

06/04 23:34, 6年前 , 1F
這台吃電大約1400w 蒸汽跟沖煮熱水不會同時加熱
06/04 23:34, 1F

06/04 23:59, 6年前 , 2F
請問不會同時加熱雙鍋爐的優勢不就沒了嗎@@
06/04 23:59, 2F

06/05 02:18, 6年前 , 3F
精確的說應該是不會同時全功率加熱,全功率加熱都是輪
06/05 02:18, 3F

06/05 02:19, 6年前 , 4F
流,然後優先加熱沖煮鍋爐。
06/05 02:19, 4F

06/05 07:32, 6年前 , 5F
所以如果用變壓器的話,是不是只要用1500W就夠了?
06/05 07:32, 5F

06/05 07:33, 6年前 , 6F
不需要到3000W呢?
06/05 07:33, 6F

06/05 07:36, 6年前 , 7F
直接從總開關箱拉220v
06/05 07:36, 7F

06/05 08:44, 6年前 , 8F
高瓦數不要用變壓器,從總開關直接拉一條220比較安全
06/05 08:44, 8F

06/05 10:48, 6年前 , 9F
用變壓器也可以,但是考慮功率因數,要抓1.4倍以上,也就
06/05 10:48, 9F

06/05 10:48, 6年前 , 10F
是1400 x 1.4 = 1960 Watt, 不然變壓器的漆包線會融掉
06/05 10:48, 10F

06/05 10:52, 6年前 , 11F
PS: 因為110V & 220V 都是方均根,峰值要再乘以根號2
06/05 10:52, 11F

06/06 09:54, 6年前 , 12F
沒有閒置冷氣插座嗎?
06/06 09:54, 12F

06/06 21:22, 6年前 , 13F
感謝各位大大的回答,因為目前住處無法從電箱拉220但
06/06 21:22, 13F

06/06 21:22, 6年前 , 14F
電,才想上來問問變壓器適不適合
06/06 21:22, 14F

06/07 00:19, 6年前 , 15F
兩千瓦的變壓器很難找吧.... 而且安全用電15A
06/07 00:19, 15F

06/07 00:19, 6年前 , 16F
15*110=1650 超過這數字都危險 咖啡機220V不是沒道理
06/07 00:19, 16F

06/07 00:20, 6年前 , 17F
磨豆機還可以用變壓器沒問題
06/07 00:20, 17F

06/11 00:11, 6年前 , 18F
升壓太危險了,不能保證110V線路上是不是有其他高瓦數
06/11 00:11, 18F
文章代碼(AID): #1R5Ld5Ce (Coffee)