[問題] 分離式冷氣 一對多配置的問題

看板E-appliance作者 (鍵盤三千)時間5年前 (2018/12/06 16:37), 5年前編輯推噓4(406)
留言10則, 5人參與, 5年前最新討論串1/1
如題 買房時建商已經送了一台室外機 日立的RAM-130NK 之前隨便找店家詢價時 他給我一張表 說是官方建議的配置 跟我說一對多的組合一定要照上面的配置 類似這張表 https://i.imgur.com/QJhAheR.jpg
說如果不是照上面建議的配置 電力會推不動或是會燒掉 還有什麼功率分配問題之類的 還強調如果不是照上面的配置出事情他們不負責 所以一直侷限在思考上面的組合要怎麼分配給房間 原本想要28+28+28+71 結果店家堅持只能照表上的28+28+36+71 連其中一台降階都不行?? 結果今天剛好看到其他同棟的住戶在聊冷氣的問題 發現好幾戶的冷氣根本不是照表上建議的方式去分配 而且也都已經裝機好吹了好幾個禮拜 所以我是被店家唬爛嗎= =? 請問一對多的配法限制到底是以什麼為依據的? 謝謝 -- 從來不回答問題只會一直站內信推自己平台或產品的幾個特定ID可以別再來信了嗎?zz -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.218.247.134 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1544085473.A.B06.html ※ 編輯: ELO3000 (61.218.247.134), 12/06/2018 16:52:33

12/06 17:06, 5年前 , 1F
應該是室內機同時啟動的總功率不能超過外機最大負荷為原
12/06 17:06, 1F

12/06 17:06, 5年前 , 2F
則吧,通常也很少四台機器都運轉的狀況,所以不能降階的
12/06 17:06, 2F

12/06 17:06, 5年前 , 3F
確怪怪的
12/06 17:06, 3F

12/06 20:19, 5年前 , 4F
130變頻的一對多以120%下去算在156,內機加種不要超過此值即
12/06 20:19, 4F

12/06 20:19, 5年前 , 5F
可,廠商可能腦袋比較死,或是你某間房確實要較大的機型,再
12/06 20:19, 5F

12/06 20:19, 5年前 , 6F
跟他多溝通吧
12/06 20:19, 6F
但28+28+36+71超過156耶 店家推的其他組合也都超過 三個房間其實22都夠用了 頂多推到28而已 硬要推到36根本很怪 更何況他根本沒問我坪數 ※ 編輯: ELO3000 (42.75.251.33), 12/06/2018 22:29:05

12/07 12:44, 5年前 , 7F
跟他說你再囉嗦我找別家
12/07 12:44, 7F

12/07 18:55, 5年前 , 8F
直接再多問兩家啊……
12/07 18:55, 8F

12/09 15:28, 5年前 , 9F
說明書上的組合只是建議,實際上有送認證的組合要問原廠,
12/09 15:28, 9F

12/09 15:28, 5年前 , 10F
廠商不願意裝找別間或直接找原廠建議經銷商也可以。
12/09 15:28, 10F
文章代碼(AID): #1S2D_Xi6 (E-appliance)