[水系] 水泵啟動緩衝器是否安裝正確

看板FixMyHouse作者 (彬彬貓)時間12年前 (2012/01/06 16:33), 編輯推噓1(106)
留言7則, 3人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d.技術支援)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 為解決大樓水搥問題,前天在地下室儲水池電源加裝了啟動緩衝器 安裝完後還是一直會聽的到水搥聲 小弟今天借了簡易的鉗型的電流表,測了一下電流 啟動緩衝器作用前: 馬達啟動:讀數很快的升高到17~18安培 馬達停止:讀數直接變0,隨後馬上發生水搥 啟動緩衝器作用後: 馬達啟動:讀數慢慢增加,約20秒左右到達17安培 馬達停止:讀數直接變0,發生水搥 <----這個是小弟要問的點 我想請問的問題是,在加裝啟動緩衝器後,馬達停止後安培數會馬上掉到0嗎 安裝的水電師傅說馬達停止馬上變0那是很正常的 但我還是不懂水搥還在存在的問題點 所以我現在不知道是啟動緩衝器沒裝好呢? 還是什麼狀況? 希望有強力的大大能幫我解答一下 3.問題存在時間: 1年左右 4.照片連結: 安裝的型號 http://ppt.cc/50rN 5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.76.175.169

01/08 10:01, , 1F
問題在於抽水馬達及管路 和軟啟動沒關係
01/08 10:01, 1F

01/23 19:18, , 2F
看網頁說明,有緩停止。應該是參數設定問題
01/23 19:18, 2F

01/23 19:18, , 3F
請翻閱使用說明書,找看有無緩停止設定
01/23 19:18, 3F

02/01 23:08, , 4F
感謝各位大大的幫忙,小弟這的大樓水搥已經解決
02/01 23:08, 4F

02/01 23:08, , 5F
之前的問題是因為電路接錯了,後來接好之後,起動和停止的
02/01 23:08, 5F

02/01 23:09, , 6F
安培數都能正確的緩沖起動/停止,水搥也消除了 感謝幫忙
02/01 23:09, 6F

02/01 23:09, , 7F
的各位大大們
02/01 23:09, 7F
文章代碼(AID): #1F1h7FKN (FixMyHouse)