[電氣] 台電進來的線 8mm 接50a 的開關 行嗎?

看板FixMyHouse作者 (Lucidower)時間8年前 (2016/05/02 20:28), 編輯推噓0(009)
留言9則, 5人參與, 最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (D)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 配電盤 請在此詳述您的問題(請用ctrl+Y消除此列) 仔細研究了一下家裡老房子的配電盤 發現兩條火線 220V 一條中性 線徑都是8mm 想問的是 管配8mm 的線 可以耐到50A嗎? 因為總電源那邊是兩個50A 跟所學有些出入 想問問大家 3.問題存在時間: 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) 二五~三十年左右 4.照片連結: 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) 家裡打算裝上40a 9KW 的瞬熱水器 看了最上面總電源覺得 有點牽強 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.104.192 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1462192108.A.2CA.html

05/02 20:31, , 1F
幹線先換了吧
05/02 20:31, 1F

05/02 20:31, , 2F
我打算從 最根的總電源拉明線 熱水器40A 可以嗎?
05/02 20:31, 2F

05/02 22:14, , 3F
自己拉的配線線徑若超過台電原始的入線就無意義.
05/02 22:14, 3F

05/02 22:16, , 4F
至於熱水器9kW獨立使用的NFB安培數要稍大於它負載的額定電
05/02 22:16, 4F

05/02 22:16, , 5F
流.
05/02 22:16, 5F

05/02 22:17, , 6F
並且要加裝漏電保護器.
05/02 22:17, 6F

05/02 22:18, , 7F
裝製時請合格電工再查表確認一次.
05/02 22:18, 7F

05/03 12:02, , 8F
別想不開....過陣子有6K的熱水器
05/03 12:02, 8F

05/11 01:01, , 9F
14mm較佳
05/11 01:01, 9F