[電氣] 插座是110V還是220V

看板FixMyHouse作者 (晴小空)時間2年前 (2022/02/01 15:42), 編輯推噓19(19041)
留言60則, 22人參與, 2年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 因安裝了冷氣但發現錯誤碼是電壓問題 而手邊也沒三用電錶可以測插座電壓 想請問這樣的插座是110V還是220v 3.問題存在時間: 安裝冷氣約3天 4.照片連結: 以下是安裝冷氣的房間,插座是在窗戶邊,是否為110v? https://i.imgur.com/s1dzpHR.jpg
以下是客廳沒在用的插座!應該是220v吧 https://i.imgur.com/XcV075z.jpg
5.其他 : 原本以為冷氣師傅來安裝會處理到好,打電話回去問,師傅說他們不管電壓問題要我找水 電 想請問如果房間插座電壓真的是110V的話能改成220v嗎?是找水電師傅來幫忙改或是他能 幫忙從別的地方220v的拉電過來使用呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.36.147 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1643701335.A.7A2.html

02/01 16:07, 2年前 , 1F
電壓是由接進去的線決定的 不是插座形狀決定的 你的問
02/01 16:07, 1F

02/01 16:07, 2年前 , 2F
題直接找該冷氣品牌原廠去看就好
02/01 16:07, 2F

02/01 16:30, 2年前 , 3F
安裝前沒確認你也是很誇張
02/01 16:30, 3F

02/01 16:34, 2年前 , 4F
安裝完我有問師傅為什麼都不冷,他說因為才剛裝要等冷
02/01 16:34, 4F

02/01 16:34, 2年前 , 5F
媒循環才會開始冷,加上現在冬天就說等一小時運轉就會
02/01 16:34, 5F

02/01 16:34, 2年前 , 6F
好...結果裝完10分鐘他東西收好就走了
02/01 16:34, 6F

02/01 16:36, 2年前 , 7F
閒置很久的插座嗎?不然怎麼自己不清楚?
02/01 16:36, 7F

02/01 16:43, 2年前 , 8F
水電當然可以幫你拉220過去
02/01 16:43, 8F

02/01 16:44, 2年前 , 9F
10年前買這間房子,這房間就沒睡人,最近才想說整理一
02/01 16:44, 9F

02/01 16:45, 2年前 , 10F
下,裝台冷氣,因爲插座的位置看起來是專門給冷氣用的
02/01 16:45, 10F

02/01 16:45, 2年前 , 11F
,才以爲是220v的
02/01 16:45, 11F

02/01 16:45, 2年前 , 12F
網購嗎...我覺得能力不太好不要網購貴重家電 也沒比較便
02/01 16:45, 12F

02/01 16:45, 2年前 , 13F
宜 那些人就只想著螺絲鎖完等你簽名就不管了
02/01 16:45, 13F

02/01 16:46, 2年前 , 14F

02/01 16:47, 2年前 , 15F
不是每個人都很懂電什麼的...家電安裝本來就是專業人員要
02/01 16:47, 15F

02/01 16:47, 2年前 , 16F
負責處理好
02/01 16:47, 16F

02/01 16:47, 2年前 , 17F
真的,當初也是看到網路上便宜的價格才買,沒想到師傅
02/01 16:47, 17F

02/01 16:47, 2年前 , 18F
就只趕著完工
02/01 16:47, 18F

02/01 17:11, 2年前 , 19F
便宜就沒在收尾的 有用到不出問題就常偷笑了 比較好的都常
02/01 17:11, 19F

02/01 17:11, 2年前 , 20F
被簽走 所以很難自己在便宜的廣告中找到
02/01 17:11, 20F

02/01 17:14, 2年前 , 21F
去五金百貨隨便買一支驗電筆量一下,便宜的安裝本來就
02/01 17:14, 21F

02/01 17:14, 2年前 , 22F
不會去管特殊情況,頂多就量一下跟你說這個電壓不行,
02/01 17:14, 22F

02/01 17:14, 2年前 , 23F
電線拉到這邊讓你自己找水電處理,測都沒測是比較隨便
02/01 17:14, 23F

02/01 17:20, 2年前 , 24F
插座電壓不知道之前有沒有人改過 所以要用電表量測為準.
02/01 17:20, 24F

02/01 17:25, 2年前 , 25F
還是師傅說的 跟你聽的不同? 或是 你說的 師傅聽不懂意思?
02/01 17:25, 25F

02/01 17:28, 2年前 , 26F
安裝都會量電壓後 才安裝吧 不然裝了 無法試機? 不就完蛋
02/01 17:28, 26F

02/01 17:33, 2年前 , 27F
有夠天
02/01 17:33, 27F

02/01 18:16, 2年前 , 28F
買隻50塊驗電筆或電表就能知道了
02/01 18:16, 28F

02/01 19:29, 2年前 , 29F
像是110,你師父是忙還是混,安裝時看到插座也應該要提醒你
02/01 19:29, 29F

02/01 19:30, 2年前 , 30F
插座的孔位和一般220不同,而且如果這是110,啟動後電流要
02/01 19:30, 30F

02/01 19:31, 2年前 , 31F
電壓都會不正常,電器不一定會壞但整個會以一半的狀態在跑
02/01 19:31, 31F

02/01 19:33, 2年前 , 32F
另外,改不是不能改,但如果你這插座前端或後面還有其它的
02/01 19:33, 32F

02/01 19:33, 2年前 , 33F
開關、插座在同一個breaker上,會全變220,要整間查線才行
02/01 19:33, 33F

02/01 19:37, 2年前 , 34F
還有,你的冷氣插頭,只有黑白2條線?220要3條,不然小心漏電
02/01 19:37, 34F

02/01 19:37, 2年前 , 35F
時會有危險,這個是冷氣安裝的問題了了
02/01 19:37, 35F

02/01 20:15, 2年前 , 36F
標準安裝本來就不負責那些啊,況且你這插座一看就是另外地
02/01 20:15, 36F

02/01 20:15, 2年前 , 37F
方接過來的是不是220你自己應該也心裡有數吧,只是想不多
02/01 20:15, 37F

02/01 20:15, 2年前 , 38F
花錢就找一般電器行裝,找賣場安裝就是這樣照規定
02/01 20:15, 38F

02/01 20:24, 2年前 , 39F
標準安裝就是不含拉電,網購師傅只想拼快速安裝
02/01 20:24, 39F

02/01 20:42, 2年前 , 40F
直接找原廠 跟他說跳故障碼 原廠去會先看電壓 插座110
02/01 20:42, 40F

02/01 20:42, 2年前 , 41F
的話他會請你找人更改 請不要怪原廠 那是你跟賣家的事
02/01 20:42, 41F

02/01 20:42, 2年前 , 42F
如果是插座是220的話代表有故障 這時候可以順便維修
02/01 20:42, 42F

02/01 20:42, 2年前 , 43F
了 這台也沒試機過 搞不好是新機不良也不一定 裝台冷
02/01 20:42, 43F

02/01 20:42, 2年前 , 44F
氣搞那麼複雜也不簡單了
02/01 20:42, 44F

02/02 05:11, 2年前 , 45F
剛裝好時沒有試啟動嗎?當時沒有跳故障碼?
02/02 05:11, 45F

02/02 09:24, 2年前 , 46F
用三用電表量測
02/02 09:24, 46F

02/02 10:04, 2年前 , 47F
買個三用電表測就好了。還有,基本安裝只幫你接到插座。
02/02 10:04, 47F

02/02 23:11, 2年前 , 48F
1.先看你冷氣手冊你是吃110or220? 2.借台電表量插座
02/02 23:11, 48F

02/02 23:12, 2年前 , 49F
看來不管怎樣你都要找水電幫你再拉條線來改電壓了
02/02 23:12, 49F

02/03 08:28, 2年前 , 50F
三用電錶就一百,110v插到220v不知可買幾台了,不過裝機
02/03 08:28, 50F

02/03 08:29, 2年前 , 51F
的就直上,唉
02/03 08:29, 51F

02/03 12:29, 2年前 , 52F
三用電表量一下,有必要的話找專業電工技師拉條220V的專用迴
02/03 12:29, 52F

02/03 12:29, 2年前 , 53F
02/03 12:29, 53F

02/03 12:29, 2年前 , 54F
空調師傅都不是專業電工啦,不敢要求太多
02/03 12:29, 54F

02/03 17:34, 2年前 , 55F
原本是電纜線 不用重拉 應該是改一下就好
02/03 17:34, 55F

02/04 18:26, 2年前 , 56F
你找到的網購比較奇怪,我的都會吹10分鐘會冷並拍照留
02/04 18:26, 56F

02/04 18:26, 2年前 , 57F
證據才走
02/04 18:26, 57F

02/04 18:27, 2年前 , 58F
另外,自己家插座的電是110/220都不知道也是很屌
02/04 18:27, 58F

02/06 16:58, 2年前 , 59F
冷氣幾乎都220的吧 會拉那麼高卻用像110v的插座確實很
02/06 16:58, 59F

02/06 16:58, 2年前 , 60F
怪 買三用電表測試看看吧 說不定電箱開關切off根本沒電
02/06 16:58, 60F
文章代碼(AID): #1X-EHNUY (FixMyHouse)