Re: [裝潢] C型鋼點焊這樣行嗎?

看板FixMyHouse作者 (日出太平洋)時間1年前 (2022/11/08 16:41), 編輯推噓9(9031)
留言40則, 8人參與, 1年前最新討論串1/1
※ 引述《jerry1019 (古密斯)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : d : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 請鐵工老闆做夾層,中間還有牆,跨距不大,基本很好做。施工詢問接點牢固度,師傅 : 說會補滿焊,後來老闆說是點焊,但間距過大的部分我不放心,問了又說「這個還沒好 : 。老闆做完走人,也不太會回來收拾了吧,還沒好我也得吞,還是先來請教一下,這過 : 嗎?有些大間距的點焊細長,會不會容易鏽斷? : 3.問題存在時間: : 今天鐵工就會焊完走人,明天老闆鎖板。 : 4.照片連結: : https://i.imgur.com/NhKSKUl.jpg
: https://i.imgur.com/L8rWO1B.jpg
: https://i.imgur.com/WXwRAc1.jpg
: https://i.imgur.com/eKyNJtt.jpg
: https://i.imgur.com/dfLdepC.jpg
: https://i.imgur.com/hMmxYKk.jpg
: 補充一下。下班回來看到快要昏倒。紅丹,是用噴漆的。補強,是上類似silicon那種 : 知道什麼膠補上去。 : https://i.imgur.com/JjIjWyg.jpg
: 5.其他 : : 位在一樓,不到四坪(更正:約4.5坪),近六萬。老闆原打算噴金屬色漆,我已請他 : 紅丹,雖然他 似乎 : 不太願意。 土木上課打瞌睡混畢業的觀點回一下: 六萬連工帶料 是不可能有專業設計簽證的 技師簽證不管多簡單的結構 起價就是五六萬 你給的資訊太不精確 中間有牆 跨距不大 不大是多大 尺寸跟端點束制條件要有吧 市場阿姨的說法 只能問神了 跟左起大石頭右至榕樹根一樣蝦 這種c型鋼偷料很嚴重 標稱尺寸還要偷 越做越薄 要銲可以 但要安全牢靠就要加連接板 銲在連接板上 每個交叉點都用連接板接合 不是剪一條鼻屎大的黏上去 銲道大小長寬都有規範 你要照規範做嗎 規範是要設計計算的 六萬的很多倍能接受嗎 專業規格是要花錢的 回頭看看你這個危不危險 上面不要有固定的太重的重物 人在上面不要蹦蹦跳跳 基本上不會有立即的危險 但地震來了或是時間久了節點鏽蝕了 就難說了 點銲基本上是很牢固的 不信你銲完要拆開 沒有用鋸片破壞你會滿頭大汗 六萬做這樣貴不貴?盤不盤? 只能說一分錢 一分貨 只給香蕉就猴子會來而已 安啦 全部銲道同時破壞的機率微乎其微 就算垮下來也有前兆 會部分先破壞 還能逃 希望這樣有安慰到你 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.155.216.152 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1667896864.A.81A.html

11/08 19:08, 1年前 , 1F
感謝Civil板友兼優秀土木人的熱心分析~
11/08 19:08, 1F

11/08 19:25, 1年前 , 2F
這種薄型鋼不適合點銲對接,整根靠在牆或梁柱上,才比較
11/08 19:25, 2F

11/08 19:25, 1年前 , 3F
不會下垂變形
11/08 19:25, 3F

11/08 21:17, 1年前 , 4F
先謝謝大大願意費心思打這一篇。
11/08 21:17, 4F

11/08 21:19, 1年前 , 5F
價格不含設計,設計是我,但被設計
11/08 21:19, 5F

11/08 21:19, 1年前 , 6F
下面補圖。第二張可以看見牆的位置
11/08 21:19, 6F

11/08 21:20, 1年前 , 7F
在大約1/3的位置。
11/08 21:20, 7F

11/08 21:21, 1年前 , 8F

11/08 21:22, 1年前 , 9F
下圖方位一致,可直接對應。
11/08 21:22, 9F

11/08 21:22, 1年前 , 10F

11/08 21:31, 1年前 , 11F
原規劃C鋼一單一雙延續,間距都45
11/08 21:31, 11F

11/08 21:32, 1年前 , 12F

11/08 21:35, 1年前 , 13F
結果把我改掉,只是為了方便鎖木板
11/08 21:35, 13F

11/08 22:39, 1年前 , 14F
因為您只設計C鋼間距,沒有考慮上方的夾板大小
11/08 22:39, 14F

11/08 23:06, 1年前 , 15F
資訊不明引起的誤解,這基本上沒什麼大問題,縱向的
11/08 23:06, 15F

11/08 23:06, 1年前 , 16F
長骨架中間有橫向的牆支撐,橫向短骨架定位及分散受力
11/08 23:06, 16F

11/08 23:06, 1年前 , 17F
,接合斷面四點點銲有確實銲到還行,銲渣敲一敲就看得
11/08 23:06, 17F

11/08 23:06, 1年前 , 18F
到點銲接合情形
11/08 23:06, 18F

11/09 01:24, 1年前 , 19F
回Lee大:夾板180cm間距90確認可行
11/09 01:24, 19F

11/09 02:33, 1年前 , 20F
強度不足得補強,底下撐幾道桁架鎖螺栓焊住
11/09 02:33, 20F

11/09 15:48, 1年前 , 21F
修改間距很常發生,尤其是不同材料的時候,只要不影響
11/09 15:48, 21F

11/09 15:48, 1年前 , 22F
安全就常會因應材料尺寸互相配合調整,不然工變多(裁
11/09 15:48, 22F

11/09 15:48, 1年前 , 23F
切板材)廢料也變多(邊角廢料),成本就變高了
11/09 15:48, 23F

11/09 18:54, 1年前 , 24F
用捨棄骨架堅固去配合板材的意思嗎
11/09 18:54, 24F

11/09 19:03, 1年前 , 25F
工班省了木料還做醜無妨,但焊工也省
11/09 19:03, 25F

11/10 14:02, 1年前 , 26F
應該是說計算型鋼間距時就要考慮上方板材的寬度,不是
11/10 14:02, 26F

11/10 14:02, 1年前 , 27F
捨棄骨架就為了省板材
11/10 14:02, 27F

11/10 17:13, 1年前 , 28F
假設板材一片6尺,間距設定60公分,這樣每片會有10-20
11/10 17:13, 28F

11/10 17:13, 1年前 , 29F
公分的廢料和多一道切工(邊角又更難切),可以改成間
11/10 17:13, 29F

11/10 17:13, 1年前 , 30F
距51尺半(骨架變多),或是3尺(骨架變少)
11/10 17:13, 30F

11/12 02:39, 1年前 , 31F
我懂意思。但60cm或45cm都是老闆
11/12 02:39, 31F

11/12 02:40, 1年前 , 32F
決定的,我也同意以符合板材規劃。
11/12 02:40, 32F

11/12 02:43, 1年前 , 33F
我只要求「單C鋼」跟「對C鋼」交錯
11/12 02:43, 33F

11/12 02:46, 1年前 , 34F
然後間距是跟老闆討論出的60公分。
11/12 02:46, 34F

11/12 02:47, 1年前 , 35F
不料他自己又說45cm,我畫出上圖確認
11/12 02:47, 35F

11/12 02:48, 1年前 , 36F
後,做出來的又跟老闆說的大不同。
11/12 02:48, 36F

11/12 02:53, 1年前 , 37F
直接做出一個更耗工更不堅固的。
11/12 02:53, 37F

11/12 06:18, 1年前 , 38F
如果每一個廠商/師傅都完全按圖施工,就不需要監造/監
11/12 06:18, 38F

11/12 06:18, 1年前 , 39F
工,世界大同了裝(煙
11/12 06:18, 39F

11/12 08:38, 1年前 , 40F
設計圖本來就會依據現場施工做修改了
11/12 08:38, 40F