[電氣] 漏電斷路器跳脫問題

看板FixMyHouse作者 (壞脾氣)時間2周前 (2025/01/05 20:13), 編輯推噓4(4011)
留言15則, 5人參與, 1周前最新討論串1/1
大大們晚安 今天安裝電燈迴路時發生一些狀況 目前還沒能確切想出原因 總之我陸續裝點燈及開關 安裝到廁所開關 包含一個我多拉一條中性線想新增的插座(是同一迴路的中性線) 安裝完測試時附漏電斷路器就跳了 陸續檢查找不到原因 我就一個一個拆除開關跟燈具 最奇妙的是我全都拆了 打開斷路器還是會跳 有做一些零件更換的交叉比對 斷路器應該是沒問題 另外有試著就用沒有漏電功能的NFB 確實就可以供電 不過有一個小插曲是我換了NFB後有另一樓層迴路在我插這個插座時附漏電斷路器跳脫 目前感覺是排除了短路 以及斷路器有問題的可能 有大大能隔空抓藥可能的問題 或提示一下該怎麼查問題嗎 謝謝 祝大家平安 ---- Sent from BePTT on my iPhone 13 mini -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.179.8 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1736079191.A.A15.html

01/05 20:55, 2周前 , 1F
之前中古屋把廁所NFB改成漏電斷路器。
01/05 20:55, 1F

01/05 20:55, 2周前 , 2F
他的燈座開關 跟插座同一迴路
01/05 20:55, 2F

01/05 20:57, 2周前 , 3F
我不開燈 漏電NFB沒跳 。ㄧ開燈漏電NFB就跳了 。
01/05 20:57, 3F

01/05 20:59, 2周前 , 4F
因為開燈開關是火線跟控制線。 (燈具是控制線跟中性線
01/05 20:59, 4F

01/05 20:59, 2周前 , 5F
)漏電是火線跟中性線
01/05 20:59, 5F

01/05 21:00, 2周前 , 6F
造成我要開燈 迴路就短路了。漏電就跳了...
01/05 21:00, 6F

01/05 21:00, 2周前 , 7F
最後我沒辦法裝
01/05 21:00, 7F

01/05 21:01, 2周前 , 8F
只好不裝。改買插頭性漏電斷路器
01/05 21:01, 8F

01/05 21:08, 2周前 , 9F
漏電斷路器的進入電流要等於流出電流
01/05 21:08, 9F

01/05 21:08, 2周前 , 10F
所以看看有沒有與其他迴路共用中性線
01/05 21:08, 10F

01/06 20:13, 2周前 , 11F
量線啊 一擺到頭
01/06 20:13, 11F

01/06 20:17, 2周前 , 12F
不就是你多拉一條,送電的時候不平衡,然後就判定漏電
01/06 20:17, 12F

01/06 20:17, 2周前 , 13F
01/06 20:17, 13F

01/09 21:16, 1周前 , 14F
前陣子才遇到,樓梯燈火線吃樓下,中性線吃樓上,換完開燈
01/09 21:16, 14F

01/09 21:16, 1周前 , 15F
就跳