[心得] 室內設計師自己的住家也想裝全熱交換器

看板Interior作者 ( 影-小美女時鐘)時間11月前 (2023/11/21 18:16), 11月前編輯推噓6(604)
留言10則, 7人參與, 11月前最新討論串1/1
  我是做空調的,之前偶然在網路上看到日暮里空間分享的工程案例,感受到設計師的 用心,想說可以認識一下,就跟粘設計師約前往拜訪。除了對粘設計師的設計理念以及工 作形式有了些了解,對於近年來的住家空調規劃趨勢我也有跟他做分享。裝修案件中除了 必備的冷氣,現在也相當多人會將新鮮空氣與濕度調節給整合進住宅裝修規劃。因此粘設 計師對於新風系統與除濕系統我們就已經做過了一些討論。 https://imgur.com/uasm84C
粘先生家綠意盎然,且沒有木作天花板。   一日,粘設計師跟我說,想要在他的住家這邊規劃與安裝全熱交換器。一開始有些意 外,因為他家沒什麼木作天花板裝潢,而且佈置得綠意盎然,現在做全熱管線是否有些突 兀? 通常全熱交換器比較常見是搭配裝修,這樣才好將管線給用木作天花板都遮蔽起來 。   經了解,原來粘先生住家兼工作室,所以他會長時間待在書房。但剛好他家的客廳、 餐廳、廚房洗手間等是靠建物外側有窗,而書房與臥是在房子內側就沒有窗戶。因此他在 家工作久了,會覺得精神變差,然後若到戶外就會改善。在這樣的契機下,他便希望在家 能夠安裝全熱交換器,讓室內內部空間也有新鮮空氣送達,改善住家空氣含氧量不足的問 題。 https://imgur.com/Ol5yffJ
書房空間位於建物的內側,這邊沒有窗戶,是新鮮空氣比較難到達的地方。 https://imgur.com/L5Cv0TV
臥室空間,跟書房一樣,是靠房子的內側,新鮮空氣較難到達。   在沒有打算做木作的條件下,大方向是以金屬螺旋風管來配管,管線盡量走整齊,如 此成果外觀會好看一些。考慮盡量靠著樑面來拉設,管線比較不顯突兀。不太適合加上消 音風管,不然胖胖的管線看起來不美觀。此外也要考慮對外的進氣與排氣管線位置,來安 排全熱交換器機體的相對位置,讓管線減少過樑,也就減少視覺的突兀感。 https://imgur.com/wyjXa1S
全熱交換器考慮的擺放位置,位於室內的中間,管線到達書房與房間的路線較直接,對外 管線不難處裡,也比較不會說一進到屋內就看到設備與管線。   計算室內的面積,共約54平方米,室內高度估2.7米,約共148立方米。若以250立方 米進氣量機型,每小時換氣可達1.7次。若以150立方米進氣量機型,每小時換氣可達1次 。每小時換氣一次為基本標準,每小時換氣1.5次為良好標準。   在規劃過程中,對於全熱要選擇進氣量每小時250立方米的機型,還是150立方米的機 型感到兩難。以空間大小來說,250立方米機型比較適合,但是台達的全熱交換器優點為 風量大,缺點就是因為風量大顯得音量也會比較明顯。這邊考量以明管走整齊的方式,就 必須一併考慮設備規格的選擇以及管線的順向配置,沒有做天花板則少了木作天花版的包 覆隔音效果。最後,我決定採用進氣量150立方米機型,避免音量明顯。粘先生在家時間 長,人數少,覺得用低進氣量做長時間開啟這樣比較合理。   至於為什麼會選擇台達的全熱交換器呢?比起以前我們常做的其他牌全熱交換器,台 達的全熱交換器有將PM2.5濾網與活性碳濾網給整合進機體內。且機體本身較薄 (機體高 度才22cm),外觀也不難看。升級智能型控制面板後,價差不大就可以有二氧化碳量與 PM2.5的偵測數據。而且台達的風量通常表現的較佳,在風量方面是比較不需要我們擔心 。 https://imgur.com/hsAsUrR
浴室空間,全熱對室外的幹管初步考慮都穿進浴室,從浴室排氣窗來做對外的空氣進氣與 外排。   討論規劃過程中,原本粘先生說對外的進氣與排氣幹管安排在浴室排氣窗這邊,想說 老房子避免洗太多孔洞。但經過討論後,考慮浴室的排氣窗排邊就廚房抽油煙機管線,會 有將排出去的廢氣又抽回到室內的問題。後來了解樓上頂樓是做為倉庫用途,我們若將進 氣管線設於樓上,這樣既有遮蔽不太需要擔心漏水問題 (穿樓板這樣上對下的孔洞防水不 好做),樓上倉庫也是有窗戶可以安排做進氣。 https://imgur.com/fj06oGa
進氣幹管穿過了廚房角落的樓板,於頂樓倉庫在安排管線到可以汲取室外新鮮空氣的地方 。 https://imgur.com/VBmlcSX
進氣管線從廚房角落穿樓板往上拉設,會進到頂樓的倉庫內。 https://imgur.com/XscBc34
https://imgur.com/qTFF6hB
浴室內原有的抽油煙機排氣管,浴室排風機的排氣管。跟做好的管線的成果。 https://imgur.com/eZPljIE
全熱交換器施作中,有些轉折較大且空間不夠的地方,會採用軟管來搭配應用。 https://imgur.com/iteQf1l
全熱交換器安裝在室內中間的位置,管線多採用一些45度,風阻造成的音量會小一點。 https://imgur.com/Cb0NQ0x
  全熱交換器位於室內的中間,對外排氣與浴室跟抽油煙機的排氣安排在一起,進氣穿 樓板上樓。右下角為室內入口,從外面進到室內都看不太到什麼管線與設備。此次全熱交 換器的設置,重點是要改善臥室區與工作間的空氣品質,原先粘先生想說全熱給氣設置於 這兩空間即可,我建議說再穿過一道牆,客廳就也可以分到新鮮空氣,一方面我在此案件 處處考量降低音量,出風口的分散對音量的降低是有幫助的。 https://imgur.com/G3WtESm
全熱交換器施作完畢了,全熱交換器位於室內的中心,機器旁的圓形風口做為室內的回風 用途,排出去的空氣溫度將會與要進到室內的外氣溫度做溫度調節。 https://imgur.com/Dz6slqt
考慮管線順向的問題,以及濾網耗材更換的需求 (維修口可開的位置),設備是可以做上 下顛倒方式做安裝。此外設備加上濾心抽出的空間,台達有一米的寬度(設備加更換空間) 就可以進行濾網耗材更換,這點也比其他一些廠牌的全熱交換器有利。 https://imgur.com/lsDFVLp
台達的設備外觀還不難看,機體也算薄。本來打算管線盡量靠牆,但又需要考慮冷氣的一 般維修與保養需求空間,只好抓離牆壁與冷氣有一段距離。 https://imgur.com/ubLzMh0
路徑的安排,有時會採用一分多,通常搭配分風箱。有時則是採取樹枝狀,則前端大管徑 ,後端小管徑。 https://imgur.com/tfRTgto
管線經過了臥室與書房,最後穿過木作隔間到達了客廳。管線的路徑還是需要遷就現有的 冷氣設備與管線。 https://imgur.com/8m7Y2YI
管線的最末端,是從房間再穿木作來到客廳的給氣管。   有通風的室內跟不通風的室內,空氣品質是能夠感受得到差別的,連味道也都會有所 改善。。在感受過有好空氣的環境後,真的就比較難回到室內沒有空氣流動的狀態。空氣 品質需要在溫度、含氧量、濕度與清淨度等面向去做加強,這次全熱交換器主要的目的是 顧好含氧量的需求,連帶的濕度也會有些調節作用。   最後,以粘先生給我們的回應來做結尾吧。粘先生:「因為我常在家工作,我安裝了 之後,在書房原本外空氣比較難流通,以前工作久了常有頭昏的情況,現在有改善了。」 、「晚上睡覺臥房如果開啟小風速,睡醒感覺精神比較好」、「而面板可以看到 pm2.5與 二氧化碳量,也給我安心感。」 能夠幫粘設計師將住家的空氣品質做了些改善,也有助 於將良好空調的概念再推廣出去,真是太好了。 -- * 星 明 光 空 調▅ ▃ #大金 日立 台達全熱 米多力除濕 # 竹北 0980 996 346 林 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.184.203 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1700561802.A.18C.html ※ 編輯: ligar (59.115.184.203 臺灣), 11/21/2023 18:17:05

11/22 00:34, 11月前 , 1F
好神奇
11/22 00:34, 1F

11/22 02:11, 11月前 , 2F
好有個性 推
11/22 02:11, 2F

11/23 00:04, 11月前 , 3F
好多綠植,而且蕨類看起來也長得好好(畫錯重點XD
11/23 00:04, 3F

11/23 00:37, 11月前 , 4F
謝謝分享
11/23 00:37, 4F

11/24 20:32, 11月前 , 5F
有個性
11/24 20:32, 5F

11/25 19:18, 11月前 , 6F
請教網路上說鍍鋅管會髒比較推薦PE管,風躁聲鍍鋅管也
11/25 19:18, 6F

11/25 19:18, 11月前 , 7F
比較大聲,但很多全熱廠商堅持用鍍鋅管的原因是?
11/25 19:18, 7F

11/26 02:16, 11月前 , 8F
PE管比起鍍鋅管 我覺得風量表現更好 因此我們在做搭配裝修
11/26 02:16, 8F

11/26 02:17, 11月前 , 9F
的案件 多是採用PE管。 文章這場因為沒有要包 那用鍍鋅管
11/26 02:17, 9F

11/26 02:17, 11月前 , 10F
會比PE管好看一些
11/26 02:17, 10F