[開箱] APC-MGE Back-UPS RS 1000VA

看板PC_Shopping作者 (L)時間15年前 (2009/03/31 01:09), 編輯推噓26(26060)
留言86則, 16人參與, 最新討論串1/1
BLOG版 http://lightwing.pixnet.net/blog/post/27011008 話說,在3/28全球熄燈日,我的UPS率先響應,開始自動關機....( ̄□ ̄|||)a 檢查之後,只好換一個不會沒在主人同意下,自動響應熄燈的UPS... 而我要求UPS的條件 1.有AVR 2.有搭配軟體可以自動關機 3.連接PC的介面為USB 4.寬度不會太寬 5.價位在3K以下 (我知道OnLine的比較好,不過我用不到那麼好的.....) 查詢之後,就是APC-MGE Back-UPS RS 1000VA符合我的需求, 正好PXhome有特價...(∩_∩) PXhome的速度也很快,24小時內就送到了... 外盒....還真的很大(對比一下旁邊的充電器就知道) http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L01.jpg
拆開後的配件及本體,有傳輸線、光碟、說明文件...等 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L02.jpg
QC檢驗合格的文件 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L03.jpg
本體大小,還頗高的 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L04.jpg
背面的電話線和網路線突波保護接頭 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L05.jpg
提供穩壓的電源插座(有馬達的裝置,像是printer不適合用UPS提供的電源) http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L06.jpg
UPS電源保護插座 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L07.jpg
散熱孔,從散熱孔看進去可以看到UPS的元件 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L08.jpg
從UPS元件可以知道說明文件裡面會有提到的擺放限定位置 說明文件的擺放限定位置,不可以將電路板位置擺在上方 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L09.jpg
使用之前要先拆下面板,把電池接頭接上,這樣可以延長UPS電池的置放時間 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L10.jpg
說明文件裡面提到的UPS放置地點,不能擺在螢幕旁邊(猜測是怕電磁干擾) http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L11.jpg
接上市電後啟動的正面照 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L20.jpg
管理軟體用UPS附的APC PowerChute Personal Edition,不過官方只有簡體中文版...= = 要正體中文化請參考lym520的BLOG http://blog.linym.net/cpatch 不知道Business Edition可不可以用就是了....(遠目 開啟APC PowerChute Personal Edition後,可以看到問題的歷史文件報告 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L12.jpg
在性能狀態頁,可以看到目前使用的瓦數和電池狀態 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L13.jpg
這是給人自己檢查電池好壞 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L14.jpg
PowerChute的軟體選項...沒啥好說的 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L15.jpg
這邊可以設定自動關機的運作模式 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L16.jpg
電池警告模式選擇 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L17.jpg
設定UPS靈敏度,如果市電穩定的話,就可以用高靈敏度 http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L18.jpg
設定UPS的電池啟動電壓... http://i123.photobucket.com/albums/o309/lightwing-2/BLOG/APC/L19.jpg
UPS這種東西 就是一種保險, 預防PC因為各種天災(台灣多颱風)人禍(台電供應的市電電壓不是很漂亮)而導致毀損... 當然OnLine的UPS是比較好,不過這必須預算充足才用.. 口袋深度不夠的,APC-MGE Back-UPS RS 1000VA是不錯的選擇.... 可以設定的選項算得上充實.. 不過如果有放電選項就更好了.... 據說APC PowerChute Business Edition有放電選項,有空再來玩玩看是否支援..... -- 心沒有大小 也沒有形狀 看不出形體 更稱不出重量 它確實會受傷 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.117.47.8

03/31 01:10, , 1F
夏天快到了 最好準備一顆
03/31 01:10, 1F

03/31 01:10, , 2F
先推
03/31 01:10, 2F

03/31 01:10, , 3F
推一個
03/31 01:10, 3F

03/31 01:11, , 4F
不過那個放電選項有時候會放不乾淨...
03/31 01:11, 4F

03/31 01:12, , 5F
推一下 之前也想購入這款 不過覺得用不到最後選500TW
03/31 01:12, 5F

03/31 01:12, , 6F
03/31 01:12, 6F

03/31 01:13, , 7F
03/31 01:13, 7F

03/31 01:21, , 8F
再推
03/31 01:21, 8F

03/31 01:21, , 9F
03/31 01:21, 9F

03/31 01:23, , 10F
再推
03/31 01:23, 10F

03/31 01:24, , 11F
這台我退伍的時候馬上就買 XD 很好用接三台主機都撐得住
03/31 01:24, 11F

03/31 01:25, , 12F
咦= =不對~我的是黑色那台(未看圖片) XD
03/31 01:25, 12F

03/31 01:25, , 13F
我看一下我那台黑色肥肥 1000VA 的 UPC 叫做什麼
03/31 01:25, 13F

03/31 01:26, , 14F
這台我有,不錯用,安靜低溫,功能齊全,加上又是USB介面
03/31 01:26, 14F

03/31 01:26, , 15F
放電放不乾淨...Orz
03/31 01:26, 15F

03/31 01:27, , 16F
搞錯 XD 我的是 APC SUA1000 ON-LINE UPS
03/31 01:27, 16F

03/31 01:27, , 17F
F兄那台應該是SMART系列,比這台大多了,而且是1.5KVA
03/31 01:27, 17F

03/31 01:27, , 18F
是 Online 的 XD 誤會一場
03/31 01:27, 18F

03/31 01:27, , 19F
我買了就塞在陰暗角落就沒去動它了 XD 也沒去玩他的軟體
03/31 01:27, 19F

03/31 01:28, , 20F
自己放電最實在啦....
03/31 01:28, 20F

03/31 01:28, , 21F
就純粹把他當延長插座給主機/NAS一起共享
03/31 01:28, 21F

03/31 01:28, , 22F
別太懶惰
03/31 01:28, 22F

03/31 01:28, , 23F
Online 的要放電嗎?? 專賣 UPS 的史丹利說不用 XD
03/31 01:28, 23F

03/31 01:28, , 24F
我有從公司搬一台20KVA的SMART系列回來用,超重~大概30KG吧..
03/31 01:28, 24F

03/31 01:29, , 25F
要搬出來放電還頗懶的...(逃
03/31 01:29, 25F

03/31 01:29, , 26F
為什麼 UPS 都沒在跳水的呢 ORZ
03/31 01:29, 26F

03/31 01:29, , 27F
改天想去問系上的SMART要不要報廢QQ
03/31 01:29, 27F

03/31 01:29, , 28F
其實可以不必放電啦....要放的話,一年做一次就OK了
03/31 01:29, 28F

03/31 01:29, , 29F
原來 APC 的 Smart 都很貴
03/31 01:29, 29F

03/31 01:30, , 30F
UPS 會跳水 ???
03/31 01:30, 30F

03/31 01:30, , 31F
有跳過一次...PCHOME特價899吧 忘了 500型的
03/31 01:30, 31F

03/31 01:30, , 32F
會哦!貝爾金的 UPS 有跳過水還有台達電的也跳過水
03/31 01:30, 32F

03/31 01:31, , 33F
不過這東西就這樣 會買的就會買 他也懶的跳..
03/31 01:31, 33F

03/31 01:31, , 34F
尤其是台達的跳水你手腳要快動作要狠看到就要收
03/31 01:31, 34F

03/31 01:31, , 35F
我想伸神人出清的ONLINE QQ
03/31 01:31, 35F

03/31 01:31, , 36F
網路上專賣 UPS 在 PCGAMMA 的史丹利吧 XD 賣好幾年了
03/31 01:31, 36F

03/31 01:31, , 37F
我買UPS來幹嘛= =
03/31 01:31, 37F

03/31 01:32, , 38F
L大你這台建達代理的嘛
03/31 01:32, 38F

03/31 01:32, , 39F
他真的賣好久了.......
03/31 01:32, 39F

03/31 01:32, , 40F
以前我都買 PCM 可是後來覺得還是太台了所以不喜歡了
03/31 01:32, 40F

03/31 01:33, , 41F
買ONLINE式的要想清楚,除非你不在乎電費...
03/31 01:33, 41F

03/31 01:33, , 42F
以前僑品電腦沒倒的時候它們標錯價 PCM 結果我下兩台 XD
03/31 01:33, 42F

03/31 01:33, , 43F
1000VA 半互動式標成 1500 結果我定兩台照樣出貨 XD
03/31 01:33, 43F

03/31 01:34, , 44F
我這台是PCHOME代理..(誤 我沒看到任何代理商標籤
03/31 01:34, 44F

03/31 01:34, , 45F
應該是捷元的 我也買了一台
03/31 01:34, 45F

03/31 01:35, , 46F
啥鬼牌子 XD 飛碟 UFO 成立有一陣子了想打 UPS 市場
03/31 01:35, 46F

03/31 01:35, , 47F
約 5 年前以前光華沒人賣 APC 只有 B18 在賣 XD
03/31 01:35, 47F

03/31 01:36, , 48F
不然就是只有良興電子在賣飛瑞和台達而已
03/31 01:36, 48F

03/31 01:36, , 49F
我以前買500VA的是建達的...看了貼紙就不爽
03/31 01:36, 49F

03/31 01:36, , 50F
UPS 太重了 XD 光華經銷商不喜歡跑貨又重占空間
03/31 01:36, 50F

03/31 01:36, , 51F
SOGA 感謝 要買前再研究
03/31 01:36, 51F

03/31 01:37, , 52F
現在良興和順發都有賣APC的...良興賣這台還頗貴...3.6K
03/31 01:37, 52F

03/31 01:38, , 53F
3d大買on-line的$_$ l大這台之前想去光華找找不到Orz
03/31 01:38, 53F

03/31 01:39, , 54F
我用退伍獎金買的!國家給的不花白不花 XD
03/31 01:39, 54F

03/31 01:39, , 55F
PCHOME有個好處就是不用自己搬回來...好很多
03/31 01:39, 55F

03/31 01:39, , 56F
3K以下!!?? 想我當初換了Delta B-600電池就6~700了Q_Q~
03/31 01:39, 56F

03/31 01:40, , 57F
UPS這東西不用自己搬就不要搬
03/31 01:40, 57F

03/31 01:40, , 58F
光華記得B18有賣吧..我在台中NOVA和附近都問過沒這台
03/31 01:40, 58F

03/31 01:40, , 59F
UPS 的電池可以用啥摩托車行的湯淺電池嘛!?XD
03/31 01:40, 59F

03/31 01:40, , 60F
可以
03/31 01:40, 60F

03/31 01:40, , 61F
這台PXhome特價2990...= =+
03/31 01:40, 61F

03/31 01:41, , 62F
可以,只要你輸出介面相容就可以...
03/31 01:41, 62F

03/31 01:41, , 63F
機器放置方向好絕妙XD 電池我後來在新天地問到400的Orz
03/31 01:41, 63F

03/31 01:41, , 64F
X 我想起剛買Smart UPC 1000VA 那晚上就定位花3小時\Y
03/31 01:41, 64F

03/31 01:41, , 65F
而且是一月份寒流還滿頭大汗為了把她安置好佈線
03/31 01:41, 65F

03/31 01:42, , 66F
然後那時我700的已經拿著繞很久了Orz
03/31 01:42, 66F

03/31 01:42, , 67F
B18~路大說他們家不賣UPS了?? 還是交情不夠的買不到Q_Q~
03/31 01:42, 67F

03/31 01:43, , 68F
如果是產地相同的還沒話說,UPS電池產地不同價位也不同
03/31 01:43, 68F

03/31 01:43, , 69F
B18網路記得有看到,撤掉了?
03/31 01:43, 69F

03/31 01:43, , 70F
我不會看產地@@ 不過我請店員拿出來看, 好像長得一樣@@
03/31 01:43, 70F

03/31 01:44, , 71F
之前買Delta的UPS電池,MIC和MIT就差200..同型號
03/31 01:44, 71F

03/31 01:45, , 72F
要帶他去吃自助餐才會賣你
03/31 01:45, 72F

03/31 01:45, , 73F
賣 UPS 幾乎都是在練身體的
03/31 01:45, 73F

03/31 01:46, , 74F
暈~~~~Orz <- 同時回應樓上兩樓的推文用的....XD
03/31 01:46, 74F

03/31 01:46, , 75F
現在可以回應三樓了XD 賣UPS都馬放在地上就好了啊..XD
03/31 01:46, 75F

03/31 01:49, , 76F
2990 好想敗
03/31 01:49, 76F

03/31 01:52, , 77F
的確是不錯的價位~~樓上不用再考慮了, 上吧(勸敗中XD)
03/31 01:52, 77F

03/31 01:52, , 78F
不過仔細想想, 其實我好像沒有弄正式的地線出來....Orz
03/31 01:52, 78F

03/31 01:54, , 79F
目前是BE500TW 話說新家有三孔 不過接地指示還是顯示紅色
03/31 01:54, 79F

03/31 01:55, , 80F
買了一年半了 有點想出清 QQ
03/31 01:55, 80F

03/31 02:06, , 81F
感覺很不賴,可以把我的科風黑武士退役了
03/31 02:06, 81F

03/31 02:07, , 82F
不過看起來不能接電池組~
03/31 02:07, 82F

03/31 11:44, , 83F
有用apfc psu不太建議用這台,APC的網頁有說明文件可參考
03/31 11:44, 83F

03/31 11:46, , 84F
03/31 11:46, 84F

03/31 15:16, , 85F
SUA1000/1500 應該都只是 line interactive
03/31 15:16, 85F

04/09 19:32, , 86F
希望對您有幫助 http://go2.tw/goz
04/09 19:32, 86F
文章代碼(AID): #19qFpTrS (PC_Shopping)