[請益] 三樓全室整修 二樓前陽台漏水原因
因購置三樓公寓近期整屋翻新整修
廚衛打掉重做、設備重新購置安裝
進水管從水塔重拉、走我家後陽台到衛浴及廚房
https://i.imgur.com/N5kkcqX.jpg
已近完工時二樓反映他們前陽台漏水
因第一次反映我們當天下午有大雷雨
加上我家前陽台及客廳主臥沒有管線工程
我們以為是外牆裂縫滲水
但隔天再次反映當天整天都大太陽沒下雨
且漏水位置水量有點大,如下
https://i.imgur.com/twyQjXI.jpg
三樓前陽台是沿用前屋主木紋磚且有保護工程,
他們反映漏水當天三樓地板及排水孔都是乾的
https://i.imgur.com/Ym7oLPE.jpg
我有想過是否衛浴排水漏水可能
但距離漏水點過於遙遠,如果真的有管線排水問題
也應該會從樓下衛浴或臥室天花板漏出才對
P.S.衛浴防水已完工兩個月左右,至今未入住使用
故想請教各位板友,這可能是哪方面的問題造成
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.8.240 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1658459150.A.333.html
→
07/22 11:10,
1年前
, 1F
07/22 11:10, 1F
→
07/22 13:13,
1年前
, 2F
07/22 13:13, 2F
→
07/22 14:07,
1年前
, 3F
07/22 14:07, 3F
→
07/22 14:07,
1年前
, 4F
07/22 14:07, 4F
→
07/22 23:36,
1年前
, 5F
07/22 23:36, 5F
→
07/22 23:36,
1年前
, 6F
07/22 23:36, 6F
今天下午樓下阿伯說他找到原因了,說是他家冷氣排水管被木板壓到堵住,水跑去天花板??雖然我不太相信,不過他說他把排水管喬好後,天花板漏水就沒了,然後水痕也退去…今晚另外有版友來信,要我確認自家天花板陽台狀態是否乾燥無排水(因爲陽台都在保護層下、且未施工、地面與排水孔是乾的),若是這種情況,那可能是整棟樓的共用排水管有破。如果再發生漏水的話,應該會先做色素排水測試,看看自家的陽台排水管到樓下這段是否有破,如果樓下漏水點沒有相同顏色的話,那可能就是頂樓到我家陽台上面的公用排水管破裂造成,那就再看看樓下阿伯要不要
去頂樓測試看看。