Re: [問題] 請問, 4.3坪,買分離式4.0kw冷氣, 太大
※ 引述《kenben (對自己好一點...)》之銘言:
: 請問,我的房間在一樓,4.28坪,有西曬,有落地窗,樓高3.4m挑高,這樣的條件,需要
: 多大kw的冷氣呢?
: 買panasonic lx40va2 4.0kw的冷氣, 太大台嗎??謝謝
這邊分享一下要怎麼決定冷氣適合的冷凍噸數
所謂的冷凍噸數 是指冷氣的冷房能力
它的定義是:在攝氏零度下將一短噸的冰(2,000磅)放一天後所帶走的熱量
所以冷凍噸其實跟我們常聽到的「瓦」一樣 都是功率的單位
一冷凍噸約等於 3,024大卡/小時
根據台電給的資料 每坪所需的冷房能力為 450大卡/小時
但在計算房間需要多少冷凍噸之前要先注意這邊的冷凍噸是公制還是台制
台製冷凍噸為公制冷凍噸的 2/3
故所需台製冷凍噸 = (450/3,024) *(3/2)*(房間坪數)
就會等於 0.225*房間坪數
--------------------------------------------------------------------
回到大大的問題
因為 1KW 約等於 860大卡/小時
因為西曬的關係 通常所需的冷房能力會上升 25% - 30%
我們假設上升 27% 則需要的冷房能力為 (450*1.27)大卡/小時
就會等於 571.5 大卡/小時
大大房間 4.28坪 所以需要 571.5*4.28/860 KW
就會等於 2.84KW
所以 4KW 可以說是完全沒問題的
-----------------------------------------------------------------------
話說回來 小弟在清大念書時 住在光復中學裡面的民宅
房間在二樓還鐵皮加蓋再加上西曬... 夏天下午冷氣顯示室溫 37 度
西曬真的很可怕....
--
http://romeocreate.com.tw/ ← 歡迎來我的部落格,一起討論「家電」大小事!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.30.142
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1466001089.A.A12.html
推
06/16 10:26, , 1F
06/16 10:26, 1F
→
06/16 10:26, , 2F
06/16 10:26, 2F
→
06/16 10:26, , 3F
06/16 10:26, 3F
→
06/16 10:30, , 4F
06/16 10:30, 4F
→
06/16 10:30, , 5F
06/16 10:30, 5F
→
06/16 11:06, , 6F
06/16 11:06, 6F
→
06/16 23:26, , 7F
06/16 23:26, 7F
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):