[課業] 基本電學

看板Examination作者 (monini)時間11年前 (2013/04/21 23:54), 編輯推噓2(206)
留言8則, 4人參與, 最新討論串8/69 (看更多)
有一配電系統載有600KW之負載,其功率因數為80% 若將此負載之功率因數改善至90%,則線路損失減少?% 因此為台電養成班90年的題目 台電網站沒提供此年份的解答 想問一下各位高手我的方法有沒有錯 謝謝 我的算法 P=IVcosx 設P和V為定值 I正比於1/cosx I1=1/0.8=1.25 I2=1/0.9=1.11 線路損失P正比I^2 P1=I1^2=1.5625 P2=I2^2=1.2321 損失減少?%=(P1-P2)/P1*100%=21.14% -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.131.30

04/22 00:05, , 1F
線路損失跟功率因數成反比 ~
04/22 00:05, 1F

04/22 00:12, , 2F
改後線損/改前線損=I2^2*R/I1^2*R=I2^2/I1^2=
04/22 00:12, 2F

04/22 00:15, , 3F
(S2/V)^2/(S1/V)^2=(S2/S1)^2=
04/22 00:15, 3F

04/22 00:15, , 4F
損失變為原來的0.8^2/0.9^2倍 減少損失就用1去扣掉
04/22 00:15, 4F

04/22 00:16, , 5F
(P/cosθ2)^2/(P/cosθ1)^2=(cosθ1/cosθ2)^2
04/22 00:16, 5F

04/22 00:17, , 6F
可是不是問線損減少幾趴嗎? 請問為什麼不是算"差值"呢?~~
04/22 00:17, 6F

04/22 00:18, , 7F
喔喔~了解~3q
04/22 00:18, 7F

04/22 00:18, , 8F
損失減少百分比=[1-(cosθ1/cosθ2)^2]*100%
04/22 00:18, 8F
文章代碼(AID): #1HT0kZFN (Examination)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1HT0kZFN (Examination)