※ 引述《surnameada (傳奇般的低能)》之銘言: : 有沒有專業的來解釋一下 : 要怎麼誤觸開關閥? : 那種東西不是都應該防衛的很嚴謹嗎? : 還是只是有個紅色按鈕 上面寫不要按這樣? 現在工場跟儲存中心管理都是用控制室在管理 控制室電腦操作,然後派人去現場看實際上機器是不是真的有在作動 工場的話 電動閥的話真的調個參數就關了 通常不會有保護措施 如果關錯會造成爆炸甚麼的 其他的參數監控會自動保護全工場而停機 把煉製中的油氣全部發到燃燒塔去燒掉 但沒聽過有為了維持供應而設的保護 所以我想供氣中心就算進入保護狀態天然氣還是不會送 大潭發電廠還是要停電 一般來說不管是供油中心還是工場,到處都是閥件 其中大概95%都是手動閥,一條管線經過上百個手動閥都相當正常 但電動閥的數量就相當少 只有頻繁操作,或是需要緊急開啟、重要的地方才會用電動閥 雖然電動閥很少 但是如果管線跟油槽數量很多的時候,那數量就相當多 而且控制面板上通常都是並列的 可能眼花看錯還是新手不熟記錯關掉 就算下游需求穩定 供氣中心跟供油中心應該每天還是要換槽供應 舊的槽天然氣打完了,你當然要換新的槽繼續供應 然後把舊的槽拿去重新灌氣 直接流進又流出不能確保品質,而且危險 我想大概就是在換槽供應的時候 新手關錯閥件 中油跟台電上下游人員也都沒人發現供氣不足就停電了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.35.102 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1502795492.A.283.html ※ 編輯: AGIknight (123.193.35.102), 08/15/2017 19:14:12

08/15 19:12, , 1F
原來如此
08/15 19:12, 1F

08/15 19:13, , 2F
備轉率:「所以我不就是要應付這種突發狀況嗎?」
08/15 19:13, 2F

08/15 19:13, , 3F
你應該沒看台電記者會
08/15 19:13, 3F

08/15 19:13, , 4F
都是中油的錯…我機組爛隨便跳沒責任
08/15 19:13, 4F

08/15 19:13, , 5F
中油屌打台塑太多了 唯一支持國營企業
08/15 19:13, 5F

08/15 19:14, , 6F
這麼快就想好劇本了!真棒!
08/15 19:14, 6F
我只有針對電動閥的經驗而寫

08/15 19:14, , 7F
做mov的可能要平行展開了
08/15 19:14, 7F

08/15 19:15, , 8F
發電機沒燃料 你不要他跳 你要他飛嗎..
08/15 19:15, 8F

08/15 19:15, , 9F
先猜下次換台水擔責任
08/15 19:15, 9F

08/15 19:18, , 10F
照他們的說法 發現也來不及 幾乎是一關就跳機了
08/15 19:18, 10F
閥關掉還是會一段時間有壓力,有壓力就還能送... 所以這方面真的有問題