現在工場跟儲存中心管理都是用控制室在管理
控制室電腦操作,然後派人去現場看實際上機器是不是真的有在作動
工場的話
電動閥的話真的調個參數就關了
通常不會有保護措施
如果關錯會造成爆炸甚麼的
其他的參數監控會自動保護全工場而停機
把煉製中的油氣全部發到燃燒塔去燒掉
但沒聽過有為了維持供應而設的保護
所以我想供氣中心就算進入保護狀態天然氣還是不會送
大潭發電廠還是要停電
一般來說不管是供油中心還是工場,到處都是閥件
其中大概95%都是手動閥,一條管線經過上百個手動閥都相當正常
但電動閥的數量就相當少
只有頻繁操作,或是需要緊急開啟、重要的地方才會用電動閥
雖然電動閥很少
但是如果管線跟油槽數量很多的時候,那數量就相當多
而且控制面板上通常都是並列的
可能眼花看錯還是新手不熟記錯關掉
就算下游需求穩定
供氣中心跟供油中心應該每天還是要換槽供應
舊的槽天然氣打完了,你當然要換新的槽繼續供應
然後把舊的槽拿去重新灌氣
直接流進又流出不能確保品質,而且危險
我想大概就是在換槽供應的時候
新手關錯閥件
中油跟台電上下游人員也都沒人發現供氣不足就停電了
--