Re: [新聞] 經部說明大停電肇因 指故障電流連闖2關一發不可收拾

看板Gossiping作者 (葉子上的貓)時間2年前 (2022/03/04 13:50), 編輯推噓3(3011)
留言14則, 9人參與, 2年前最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《Aqqqa (Aqqqa)》之銘言: : https://udn.com/news/story/122704/6140120 : 經部說明大停電肇因 指故障電流連闖2關一發不可收拾 : 2022-03-04 13:30 聯合報 / 記者王昭月、陳玫伶/ 高雄即時報導 .... : 曾文生表示,電廠本生有防呆機制,人為疏失發生時可透過系統隔離掉,也就是當故障發 : 生時,就直接跳掉,讓故障的電流不透過電網傳輸出去,但這個保護電力在2016年做了數 : 位更換,系統較新,興達電廠本身較舊,馬達動能的裝制與數位沒能有效匹配: 結果故障電流出現時,保護機制錯誤判斷,誤以為是假訊號,做出反向判斷,原本應跳開 : ,卻反而將錯誤電流鎖住,造成故障電流累積,致最後設備起穿破洞,這是第一道保護設 : 備未完全發揮功能所致。 .... 原本還以為是設備老舊不更新導致.. 淦真有你的台電.  2016年做了數位更換, 現在都2022年了, 裝到現在還沒發現有問題!! 加上電廠人員疏於訓練 一整個鬆 是不是沒經費呀?  還是電廠人員都跑去壽山動物園支援了!! 淦! 太扯!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.219.144.25 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1646373048.A.63F.html

03/04 13:51, 2年前 , 1F
錢都捐給高雄了 沒錢訓練
03/04 13:51, 1F

03/04 13:53, 2年前 , 2F
8800億拿去做基礎建設,這台電設備升級
03/04 13:53, 2F

03/04 13:53, 2年前 , 3F
沒安全裝置可憐
03/04 13:53, 3F

03/04 13:53, 2年前 , 4F
要等下次計畫阿
03/04 13:53, 4F

03/04 13:53, 2年前 , 5F
下台啦 換個比較強的來
03/04 13:53, 5F

03/04 13:54, 2年前 , 6F
普悠馬也是ATP沒作動...
03/04 13:54, 6F

03/04 14:05, 2年前 , 7F
普ATP沒故障 是ATP作動了駕駛卻把它
03/04 14:05, 7F

03/04 14:06, 2年前 , 8F
當故障關了
03/04 14:06, 8F

03/04 14:07, 2年前 , 9F
這哪有什麼 你一天到晚再砍人事成本
03/04 14:07, 9F

03/04 14:08, 2年前 , 10F
有很多東西沒有傳承 新人進去根本搞不清
03/04 14:08, 10F

03/04 14:08, 2年前 , 11F
處 你有上班的人怎麼會不知道這種鳥事
03/04 14:08, 11F

03/04 14:08, 2年前 , 12F
文組治國 安全係數也不算 一天到晚藏電
03/04 14:08, 12F

03/04 14:26, 2年前 , 13F
裝完沒有檢測是否正常?
03/04 14:26, 13F

03/05 09:24, 2年前 , 14F
03/05 09:24, 14F
文章代碼(AID): #1Y8QYuO_ (Gossiping)
討論串 (同標題文章)