Re: [新聞] 經部說明大停電肇因 指故障電流連闖2關一發不可收拾
※ 引述《Aqqqa (Aqqqa)》之銘言:
: https://udn.com/news/story/122704/6140120
: 經部說明大停電肇因 指故障電流連闖2關一發不可收拾
: 2022-03-04 13:30 聯合報 / 記者王昭月、陳玫伶/ 高雄即時報導
....
: 曾文生表示,電廠本生有防呆機制,人為疏失發生時可透過系統隔離掉,也就是當故障發
: 生時,就直接跳掉,讓故障的電流不透過電網傳輸出去,但這個保護電力在2016年做了數
: 位更換,系統較新,興達電廠本身較舊,馬達動能的裝制與數位沒能有效匹配。
: 結果故障電流出現時,保護機制錯誤判斷,誤以為是假訊號,做出反向判斷,原本應跳開
: ,卻反而將錯誤電流鎖住,造成故障電流累積,致最後設備起穿破洞,這是第一道保護設
: 備未完全發揮功能所致。
....
原本還以為是設備老舊不更新導致..
淦真有你的台電.
2016年做了數位更換, 現在都2022年了, 裝到現在還沒發現有問題!!
加上電廠人員疏於訓練
一整個鬆
是不是沒經費呀? 還是電廠人員都跑去壽山動物園支援了!!
淦! 太扯!!
--