Re: [新聞] 台積電南科傳氮氣外洩 2工人無呼吸心跳

看板Stock作者 (忻)時間5年前 (2019/05/23 23:19), 編輯推噓10(10025)
留言35則, 14人參與, 5年前最新討論串3/4 (看更多)
※ 引述《oijkue (娜娜奇買醬油)》之銘言: : 標題: [新聞] 台積電南科傳氮氣外洩 2工人無呼吸心跳 : 時間: Thu May 23 17:37:05 2019 : : 消防人員到現場後發現,在氮氣槽體上方發現2名工人已無呼吸心跳(OHCA),立即進行 在上面甚至還沒下去 與一般比重較重氣體沉底 下去槽體死亡的例子不同 : 搶救中。據了解,台積電在南科18廠的新建廠房,正在積極建廠中,2名工人在地下儲存 : 槽作業,準備打開槽體的上蓋時,疑似吸入過多氮氣陷入昏迷,消防人員將兩人從槽體上 : 方移到地面後,用救護車將兩人分別送往安南及麻豆新樓醫院急救,但情況不樂觀。 : : 推 AkiMinoriko : 有照缺氧症預防規則跟局限空間做氣體濃度測定跟連續 05/23 19:28 : → AkiMinoriko : 通風換氣還有一堆哩哩叩叩的規定是不用背氣瓶進去 05/23 19:28 : → AkiMinoriko : 無法換氣的地方才需要用呼吸器(不是氧氣瓶) 05/23 19:29 一般高風險是侷限空間內作業 工安案例也都是下去槽體死亡的 侷限空間進去須排空 通風扇 侷限空間作業主管 但是這個只開蓋就死了 就是沒做到確認排空 甚或是殘留(殘液)過多 基本上我認為問題就是少一個侷限空間作業主管 發現時間早晚跟通報 還有風險確認 但是如果在工廠中因為這些因素倒了 基本上就沒救了 就算發現也是一樣 千萬不要過去一拉一 只會死一整串 連你老婆倒了 也不要下去 上完侷限空間的課後 應該沒多少人有勇氣下槽或進侷限空間(如空調箱) : → bitlife : 感謝樓上,不知道台積這個是哪種,現在看來掛了2個人 05/23 19:32 : → bitlife : 應該是哪個SOP沒照著做的結果 05/23 19:33 : → bitlife : 還沒正式營運就變凶廠,去年工安沒讓主事者皮繃緊點? 05/23 19:34 : 推 aasdqwe : 肯定沒有做通風換氣就下去了 05/23 19:56 這個還沒下去 : → aasdqwe : 笑死~還戴氧氣瓶作業~不會就不要出來讓人知道你不懂 05/23 19:57 : → aasdqwe : 你以為是在潛水嗎~~笑死我了 05/23 19:57 : → aasdqwe : 什麼都不懂就不要在那邊說SOP 05/23 19:58 : 推 bwin : 缺氧吧...吸氮氣哪會死,大氣中氮氣最多;就算在槽 05/23 20:49 : → bwin : 體上方,大量氮把氧擠到18%以下就是缺氧作業了 05/23 20:49 氮氣在密閉空間內是危險氣體 吸氮氣當然會死 呼吸比例不對就死了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.162.46 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1558624793.A.B7F.html

05/23 23:21, 5年前 , 1F
很恐怖的 不要以為頭暈了憋氣一分鐘還跑得出來
05/23 23:21, 1F

05/23 23:21, 5年前 , 2F
吸一口就暈倒了
05/23 23:21, 2F

05/23 23:21, 5年前 , 3F
氮氣是窒息性氣體啊! !
05/23 23:21, 3F

05/23 23:24, 5年前 , 4F
第一段不對,N2分子量28,O2分子量32,打開瞬間高濃
05/23 23:24, 4F

05/23 23:25, 5年前 , 5F
度的氮氣往上衝才是缺氧主因
05/23 23:25, 5F

05/23 23:26, 5年前 , 6F
感覺你很專業 有沒有詳細一點說明 還真沒這種知識
05/23 23:26, 6F

05/23 23:31, 5年前 , 7F
很基本 有興趣用侷限空間當關鍵字
05/23 23:31, 7F

05/23 23:31, 5年前 , 8F
錯了 各除以二才對QQ
05/23 23:31, 8F

05/23 23:32, 5年前 , 9F
當我沒說XD
05/23 23:32, 9F

05/23 23:32, 5年前 , 10F
或是去上個課 工作有用到的話 至少能保命
05/23 23:32, 10F

05/23 23:35, 5年前 , 11F
侷限空間很危險 youtube 應該一推教學
05/23 23:35, 11F

05/23 23:35, 5年前 , 12F
謝你 工作沒用到 單純興趣多學 學無止盡而已
05/23 23:35, 12F

05/23 23:39, 5年前 , 13F
真的吸一口就倒地了...
05/23 23:39, 13F

05/23 23:51, 5年前 , 14F
我沒有老婆QQ
05/23 23:51, 14F

05/23 23:57, 5年前 , 15F
那個證照應該叫缺氧作業主管,其實侷限空間前置作業
05/23 23:57, 15F

05/23 23:57, 5年前 , 16F
與檢查有確實一點也不可怕
05/23 23:57, 16F

05/24 00:04, 5年前 , 17F
推 長知識
05/24 00:04, 17F

05/24 00:20, 5年前 , 18F
正確的作法是灌入空氣並將氮氣排空,再丟個O2偵測
05/24 00:20, 18F

05/24 00:20, 5年前 , 19F
05/24 00:20, 19F

05/24 00:22, 5年前 , 20F
在取樣閥旁邊測O2
05/24 00:22, 20F

05/24 00:37, 5年前 , 21F
大概是開蓋吸到,血氧過低導致腦袋氧氣溶出,以至
05/24 00:37, 21F

05/24 00:37, 5年前 , 22F
於昏迷,有些儲槽會灌氣體防止接觸大氣。
05/24 00:37, 22F

05/24 00:37, 5年前 , 23F
而侷限空軍要使用三腳架在洞口,還要攜帶生命呼叫
05/24 00:37, 23F

05/24 00:37, 5年前 , 24F
器,作完訓練才可執行。
05/24 00:37, 24F

05/24 00:37, 5年前 , 25F
這次的案例應該是開蓋導致,不算侷限空間
05/24 00:37, 25F

05/24 00:38, 5年前 , 26F
侷限空軍作業然後氧氣鋼瓶不用背,要放在旁邊備用
05/24 00:38, 26F

05/24 05:03, 5年前 , 27F
局限空間不是指密閉空間 正確的意思是氣體不易逸散
05/24 05:03, 27F

05/24 05:03, 5年前 , 28F
或流動的狀況的區域 所以有些狀況是人在非密閉空間
05/24 05:03, 28F

05/24 05:03, 5年前 , 29F
就出事了 以前就有案例 年久未用的游泳池排空陳年廢
05/24 05:03, 29F

05/24 05:03, 5年前 , 30F
水 人員下泳池作業吸進沼氣出事 所以有些狀況要很
05/24 05:03, 30F

05/24 05:03, 5年前 , 31F
有經驗的專業人員才有辦法判斷 不然怎麽出事的都不
05/24 05:03, 31F

05/24 05:03, 5年前 , 32F
知道
05/24 05:03, 32F

05/24 05:59, 5年前 , 33F
這個不知有沒有現場的地型圖,開蓋就倒這誰想的到
05/24 05:59, 33F

05/24 05:59, 5年前 , 34F
會出事
05/24 05:59, 34F

05/24 08:54, 5年前 , 35F
就缺氧作業又不一定在侷限空間如此而已
05/24 08:54, 35F
文章代碼(AID): #1SvhePj_ (Stock)