推噓105(105推 0噓 151→)留言256則,0人參與, 2月前最新作者zzahoward (Cheshire Cat)時間2月前 (2024/06/27 16:01), 編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
竹市晴空匯火調出爐 1樓管道間電力配線短路釀災. https://tinyurl.com/znka97nj. 新竹市消防局今天指出,「晴空匯」社區大樓火警歷經多次鑑定分析,研判是1樓管道間電力配線因故短路釀災,鑑定書已交由警方函送新竹地檢署偵辦,最終結果以法院判決為主。. 新竹市集合式住宅「晴空匯」
(還有812個字)

推噓43(46推 3噓 46→)留言95則,0人參與, 2月前最新作者H2 (超級噴火龍X)時間2月前 (2024/06/27 19:05), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
一般表後充電的充電樁電纜跟家用電. 在電表後就分開了,基本上就是兩個. 不同路徑。充電樁電纜走地下室到車位. 的樁,居家用電走管道間往樓上住家。. 管道間很多纜線在走,居家用電、公設. 用電、緊急用電,甚至電信第四台纜線都. 可能. 所以要懷疑充電樁用電負荷太大造成短路,. 那不應該發生在垂直管道間
(還有18個字)

推噓7(8推 1噓 12→)留言21則,0人參與, 2月前最新作者elite9q時間2月前 (2024/06/29 00:14), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
其實不太懂堅持這跟充電樁有關的是在想甚麼. 所謂的接表後,就是表後直接分兩條. 一條往充電樁. 一條往住家. 阿往住家那一條起火. 是干往充電樁那條屁事. 往充電樁那條甚至不能算是往住家那條的上游. 根本是兩條平行,沒相干的兩條支線. 到底要怎樣才能扯到充電樁阿. 要這樣扯. 我看我今天早上烙賽,可