Re: [請益] 施工與圖說不符

看板Civil作者 (樂天派的無聊隊長)時間11年前 (2013/05/11 10:15), 編輯推噓1(102)
留言3則, 3人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《damaishin (眼圈)》之銘言: : 他箍筋綁紮的方式和圖說不同 : 圖說的方式是類似以下網址 : http://wiki.zhulong.com/sg3/type32/topic647466_8.html : 只不過是本工程是正方形 : 而實際施工方式為ㄇ和ㄩ加上彎鉤這樣為一個箍筋 樑的箍筋一般有兩種形式 一種是你附的圖 另一種是你現場看到的ㄇ加一支彎鉤 : 廠商說實際施工沒辦法做到方法一,所以採方法二 方法一是比較費工 如果是做不到的東西 怎麼會成為標準圖 方法二好做就不解釋了 : 這我也能夠理解 : 因為那張圖真的畫得很爛... 圖爛很正常 小工程 標準圖隨便套一套就送出去了 拿給技師他還懶得看 所以仔細看常常會抓到很多小錯誤 : 現在是卡在工期不足 : 廠商和監造都說根據RC規範是可以通用的~ : 不需要提送公文 這個情形 先溝通好然後跑個程序 廠商發文監造是否准予改方法二 監造再發文給你備查 竣工圖時一併修正 這期間工地還是做他的 除非你們機關很龜毛 硬要人家變更設計 然後又不給人家展延工期 : 但是與設計圖說不同,承商就應該發文給監造核可吧? : 我認為圖說是經廠商和業主簽訂合約的,必須依照施作 : 至少承商也應該發個文給監造做做形式吧  : 不知道各位前輩的看法是如何呢? : 因為今天我去工程督導被我看到了這個... : 如果我去的時候鋼筋沒綁我還可以矇混過去 : 但是被我看到了,如果我不提報是不是我會有事... 既然督導到了 開缺失給他 後面監造自己會知道該怎麼做 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 182.233.72.106 ※ 編輯: admirer 來自: 182.233.72.106 (05/11 10:39)

05/11 17:42, , 1F
同意原po 一百多萬真的小工程
05/11 17:42, 1F

05/12 11:20, , 2F
方法一確實作的到,我看的工地都這樣要求。
05/12 11:20, 2F

05/12 15:56, , 3F
方法一 是 固定的形式吧? 找 加工廠都會折阿!
05/12 15:56, 3F
文章代碼(AID): #1HZQdOP3 (Civil)
文章代碼(AID): #1HZQdOP3 (Civil)